你是否知道工业级可燃气体检测报警仪的安装标准及依据?|艾伊科技-凯发网站

专注气体、粉尘检测领域12年

气体检测、气体分析、粉尘检测整体方案服务商

全国免费咨询热线

400-025-9821

当前位置:凯发网站-凯发网址-k8凯发 » k8凯发的技术支持 » 你是否知道工业级可燃气体检测报警仪的安装标准及依据?
文章出处:南京艾伊科技有限公司 人气:-发表时间:2020-11-18 13:50:00

在消防工程中,经常会用到工业级可燃气体探测器报警仪,它在整个消防系统中起的是预警作用,这就要求它的安装工作需要遵循合理的安装要求、以及不同场所的安装规范这两方面来进行。一般安全评价公司在编制验收评价报告时都会提到涉及到可能泄漏甲乙类物料的场所必须安装可燃气体检测报警仪.经常碰到这样哭笑不得的情况,企业在看安评报告内提到要装气检仪这个东西,却不明白这到底是什么,怎么装,装哪里,而且就是哪里我们可买得到在文章中艾伊科技针对工业级凯发网站-凯发网址-k8凯发安装标准及依据,来给大家做一个详细的介绍!

 

可燃气体检测报警的安装标准和依据:

1) gbj16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)10.3.2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。 

2) gb50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙a类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警器探头。

 

 

可燃气体检测报警是对单一或者多种可燃气体浓度响应的探测器。标准的输出包括4-20ma输出,rs485通讯接口及三个报警继电器。需要遵循一定的安装规范,一起来看看吧!

 

可燃气体检测报警仪安装位置需要满足几个方面的要求:

 1靠近可燃气体疑似泄漏点或者是要检测的位置;

 2检测可燃气体比重小于空气时,可燃气体检测仪安装位置应该在疑似泄漏点上方,距离天花板不大于750px,检测可燃气体比重大于空气时,可燃气体检测仪安装位置应该在疑似泄漏点下方方,距离地面不大于750px

 3电磁干扰,有些可燃气体检测仪抗电磁干扰的能力不强,所以安装这样的可燃气体检测仪时,要远离电磁干扰源

 

 可燃气体检测报警仪不同场所的安装规范

 检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5-2米左右安装。可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

可燃气体探测器现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。安装时应传感器朝下固定。应至少每年标定一次,以确保检测精度。

 

检测器防爆类型的选用,应符合下列规定:

 1 根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择检测器的防爆类型;

 2 根据被检测的可燃性气体的类别,级别,组别选择检测器的防爆等级,组别;

 3 对催化燃烧型检验器,宜选用隔爆型;

 4 对电化学型检测器和半导体型检测器,可选用隔爆型或本质安全防爆型;

 5 对电动吸入式采样器应选用隔爆结构.

 

anr现场显示可燃气体检测仪

 

 

  所有些可燃气体散播到环境中我们是不能察觉的,尤其是少量存在的时候,通过可燃气体检测仪则可检测出来,做出应急措施,提高工作环境的安全性能,避免一些事故的发生。虽然很多人知道自己工作的环境存在不安全因素,但真正能将安全意识时刻牢记的人确实少数,只有每个人增强安全意识,时刻挂机安全才能将安全真正做好。上述文章中提到的工业级凯发网站-凯发网址-k8凯发安装标准及依据,希望对您有所帮助!



南京艾伊科技专注一体化凯发网站的解决方案气体检测分析仪,粉尘检测仪,气体检测报警仪,氧含量分析仪,可燃气体检测仪等.生产,销售,研发,售后一条龙科技服务商. 咨询热线:400-025-9821

此文关键字:气体检测分析仪,粉尘检测仪,气体检测报警仪,氧含量分析仪,可燃气体检测仪
网站地图